Уклоны ванны и канализации при установке
vvp-ok Дата: Пятница, 19 Фев 2016, 15:59 | Сообщение # 1
Подсобник
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
В выходные меняю ванну на новую и буду ломать старую отводку от неё из чугуна с установкой пластиковыми трубами  канализации. Слышал для хорошего ухода воды необходим  уклон как  у ванны так и отводящих канализационных труб до стояка, посоветуйте какие минимальные уровни наклонов оптимальны?
 
Серега2 Дата: Воскресенье, 28 Фев 2016, 22:25 | Сообщение # 2
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 217
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Я лично на 1 метр поднимаю трубу минимум на 5 см, желательно 5-10 см.
 
vvp-ok Дата: Пятница, 04 Мар 2016, 22:57 | Сообщение # 3
Подсобник
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Большое спасибо Вам за информацию по теме, сделал уклон канализационных труб как рекомендовали, десять сантиметров у меня конечно не получилось, разность высот ванны и стояка канализации не позволила, но чуть более пяти на метр вышло. Вода уходит достаточно быстро, без задержки.
 