Запах канализации в доме.
asavicev1 Дата: Понедельник, 01 Авг 2016, 22:02 | Сообщение # 1
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 186="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Когда последние несколько раз полностью выкачивал жидкость из канализационной ямы, то в кухне и ванной комнате был слышен неприятный запах до тех пор, пока яма опять не наполнится приблизительно до половины. В чем может быть проблема? Раньше этого не наблюдалось.
 
euluckashin Дата: Вторник, 02 Авг 2016, 06:45 | Сообщение # 2
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 8="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Нарушена изоляция между канализацией и кухней/ванной. Эту изоляцию обеспечивает водная пробка в сифоне раковины, унитаза и ванной. Когда жидкость выкачивали, создали разницу давлений, которая потянула за собой воду в сифонах. Такое бывает в многоквартирных домах, когда стояки чистят или пробивают.
 
vvp-ok Дата: Вторник, 02 Авг 2016, 13:13 | Сообщение # 3
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 245="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата euluckashin ()
Нарушена изоляция между канализацией и кухней/ванной. Эту изоляцию обеспечивает водная пробка в сифоне раковины, унитаза и ванной. Когда жидкость выкачивали, создали разницу давлений, которая потянула за собой воду в сифонах. Такое бывает в многоквартирных домах, когда стояки чистят или пробивают.
Вариант который Вы описали очень вероятный, но водяной затвор предотвращающий сообщение трубы канализации и помещения должен был восстановиться после первого использования раковины, унитаза или ванной, а автор темы указывает что запах ощущался пока яма не наполнилась до половины, значит причина в другом, а дом в котором расположена сантехника одноэтажный или двух, и находится она на одном этаже или на разных, уточните пожалуйста asavicev1
 
asavicev1 Дата: Вторник, 02 Авг 2016, 23:07 | Сообщение # 4
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 186="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Дом частный, одноэтажный. И кухня, и ванная находятся на первом этаже.
Никаких соседей нет,  канализация только моя.
 
vvp-ok Дата: Понедельник, 08 Авг 2016, 11:13 | Сообщение # 5
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 245="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Если запах ощущался не одноразово как описывает автор темы, а до момента пока сливная яма не заполнилась наполовину, то получается что вода сливаясь создаёт за собой разряжение и вытягивает прослойку гидрозатвора которая должна быть обязательно в сифонах (сливах) под мойкой и ванной, возможно в Вашей системе предусмотрен воздушный компенсатор разности давлений в виде отдельной трубы от канализации выведенной на улицу или внутри помещения но с клапаном которая засорилась и не клипенсирует создающееся разряжение.
 
asavicev1 Дата: Среда, 10 Авг 2016, 20:12 | Сообщение # 6
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 186="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата vvp-ok ()
Если запах ощущался не одноразово как описывает автор темы, а до момента пока сливная яма не заполнилась наполовину, то получается что вода сливаясь создаёт за собой разряжение и вытягивает прослойку гидрозатвора которая должна быть обязательно в сифонах (сливах) под мойкой и ванной, возможно в Вашей системе предусмотрен воздушный компенсатор разности давлений в виде отдельной трубы от канализации выведенной на улицу или внутри помещения но с клапаном которая засорилась и не клипенсирует создающееся разряжение.
Нет, никакой дополнительной трубы нет, разве, что где-то под землей. А если действительно, сливаясь, вода создает за собой растяжение то, как это можно исправить?
 
vvp-ok Дата: Четверг, 11 Авг 2016, 16:58 | Сообщение # 7
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 245="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата asavicev1 ()
Нет, никакой дополнительной трубы нет, разве, что где-то под землей. А если действительно, сливаясь, вод
В многоэтажных домах для устранения разряжения устраивают в канализации фановую трубу которая сообщается с атмосферой как правило выше кровли дома, для одноэтажных домов с одним унитазом возможна установка на канализацию вакуумного клапана который срабатывает при наличии в канализации разряжения и запускает в трубу воздух из помещения и закрывается когда разряжения нет тем самым препятствует поступлению неприятных запахов в помещение из канализации

Прикрепления: 7868951.jpg(29Kb)
 
asavicev1 Дата: Пятница, 12 Авг 2016, 20:59 | Сообщение # 8
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 186="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Попробую установить такой вакуумный клапан, хорошо будет, если с его помощью проблема решится, а то я уже думал канализацию переделывать. Благодарю
 
vvp-ok Дата: Суббота, 13 Авг 2016, 14:46 | Сообщение # 9
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 245="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата asavicev1 ()
Попробую установить такой вакуумный клапан, хорошо будет, если с его помощью проблема решится, а то я уже думал канализацию переделывать. Благодарю
Думаю проблема решится, главное правильное его установить, вакуумный клапан или как его ещё называют аэратор, устанавливается только на вертикальные канализационные трубы, в местах где к нему будет обеспечиваться доступ, и выше самой высокой точки установки сантехнического прибора в доме.
 
avlk11 Дата: Понедельник, 22 Авг 2016, 08:05 | Сообщение # 10
Узнаваемый мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 123="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Возможно во время выкачки нужно открыть кран для пополнения системы канализации и уменьшения разрежения, которое удаляет водную прослойку. Тогда и специальных доработок не надо будет.
 
vvp-ok Дата: Понедельник, 22 Авг 2016, 13:52 | Сообщение # 11
Известный мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 245="unp">
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата avlk11 ()
Возможно во время выкачки нужно открыть кран для пополнения системы канализации и уменьшения разрежения, которое удаляет водную прослойку. Тогда и специальных доработок не надо будет.
Вряд ли это поможет, разряжение создаётся неоднократно, а не один раз когда выкачивали канализацию, иначе бы все водяные затворы восстановились бы после первого использования сантехникой, а как пишет автор темы это было в продолжительный период времени.
 