Цитата vvp-ok (

)
Электрические розетки обычные, одна пара, сечение провода 2,5 кВ мм, стиральная машинка максимум мощности 1,15 кВт, у водонагревателя на пятьдесят литров при его включении на быстрый нагрев 2,5 кВт
Если уж не получилось смонтировать водонагреватель и стиральную машину на раздельные группы, то учти номинал автомата. Если стирал.машина 1,15 кВт, то автомат по нормальному должен быть на 10 А. Но теперь на него же посажен водонагреватель. Автомат не выдержит. Если поставить АВ на 16 А, он не выдержит нагрузку водонагревателя и стирал.машины( одновременную). АВ на 25А потянет, но защита стиралки будет ненадежная, потому как номинал завышен. Медь на 2,5 кв.мм одновременную нагрузку выдержит.