Котел КЧМ-5
t581ax006Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:56 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Установил в новом доме котел КЧМ-5. Дом отапливается теплыми полами.Система принудительной циркуляции. Возникла проблема: котел постоянно кипит. Увеличил диаметр отводящих труб от котла: помогло,но мало.Топлю котел ,полностью закрыв поступление воздуха, т.е. уменьшаю КПД котла.Если открываю воздухоподдув -котел кипит.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В системе установлены три насоса.
 
yavitas64Дата: Четверг, 02.07.2015, 05:19 | Сообщение # 2
Знаменитый мастер
Группа: Проверенные
Сообщений: 395
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Такая проблема возникает из-за плохой циркуляции воды в системе. Это может быть вызвано неправильной установкой системы. Образованием воздушной пробки. Проверить легко: если в одной из комнат горячие батареи а в  другой холодные то значит между ними воздушная пробка.
 